Autor Wątek: Obliczenie bezpiecznego czasu pracy w ODO  (Przeczytany 8153 razy)

Offline MaxKaszaczek

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 38
Obliczenie bezpiecznego czasu pracy w ODO
« dnia: Listopad 27, 2018, 20:08:26 »
Ciśnienie w butli 300Barów
Zużycie 50l/min
Na ile starczy Ci powietrza na BEZPIECZNĄ pracę w aparacie. Bezpieczną czyli do momentu włączenia się sygnału akustycznego.

Chciałbym żeby ktoś sprawdził czy to dobrze liczę.

300 barów x 6 = 1800l - pojemność butli

skoro zużycie to 50l/min  to 1800l/50 = 36 minut pracy łącznie

sygnał włącza się przy ciśnieniu 55Barów, czyli 55x6 = 330L
I znowu zużycie 50l/min czyli 330/50= 6,6 minuty
Czyli 36-6.6 = 29,4minuty - tyle czasu mogę bezpiecznie pracować w aparacie

Offline Feo

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 346
Odp: Obliczenie bezpiecznego czasu pracy w ODO
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2018, 00:01:15 »
Tak.

Offline Michaszs

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.221
Odp: Obliczenie bezpiecznego czasu pracy w ODO
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 29, 2018, 10:29:29 »
W teorii tak, w praktyce niekoniecznie.
Czysto hipotetycznie: jeśli na dojście do pożaru w strefie dymu zajmuje Ci 20 minut to z podanych wyżej obliczeń wynika, że zostało Ci 16 minut pracy. Pracujesz 10 minut i uruchamia się sygnał akustyczny. W butli zostało Ci powietrza na 6 minut. Gdzie będziesz, gdy zabraknie powietrza? Nawet nie w połowie drogi do wyjścia. Dlatego tak istotna jest kontrola stanu powietrza i myślenie.
Św. Florianie módl się za nami gdy wezwani syreną do akcji wyjeżdżamy...