schody zewnętrzne jako droga ewakuacyjna

(1/2) > >>

darekb:
Witam,
Potwierdzicie Panstwo stanowisko jednego z Rzeczoznawcow, ktory twierdzi, ze nie mozna stosowac zewnetrznej, nieobudowanej klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej w przypadku nowobudowanych obiektow ?
Rzeczoznawca twierdzi, ze takie rozwiazanie jest mozliwe wylacznie w przypadku istniejacych budynkow, a w przypadku projektowanych - wylacznie w przypadku uzyskania odstepstwa.

Projektuje rozbudowe domu weselnego gdzie Klient zazyczyl sobie taka klatke zamiast "zwyklej" obudowanej w celu zapewnienia drugiej drogi ewakuacyjnej - jedna bylaby przez hol wejsciowy, a druga w/w chcialby zewnetrzna po przeciwleglej stronie budynku (rozbudowa mialaby byc odsunieta od projektowanej czesci o ok 2,5m i polaczone lacznikiem, a klatka mialaby sie znajdowac miedzy nimi - ale to dalsza kwestia jesli w ogole mozliwa jest zewnetrzna klatka w tym przypadku).

Pozdrawiam

mariusz:
Zewnętrzne klatki schodowe nie są zabronione przepisami ppoż. Jest kilka interpretacji na stronie KG PSP.

r0cq:
Osobiście uważam, że schody zewnętrzne (NIE klatka schodowa) jak najbardziej mogą być stosowane jako rozwiązanie umożliwiające ewakuację osób z budynku. Jakiś czas temu realizowałem podobny problem. Przedmiotowe zagadnienie należy jednak bardzo dokładnie opisać w opracowywanym projekcie. Miej na uwadze, że takie schody zewnętrzne, ściana w ich pasie, oraz wszystkie otwory w jej "pobliżu" powinny spełniać odpowiednie wymagania. Uważam jednak, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie. Do tematu trzeba podejść indywidualnie. Powinieneś opierać się na zasadach wiedzy technicznej i sam zaproponować najlepsze, czyt. najbezpieczniejsze rozwiązanie - bo o to nam w głównej mierze powinno zawsze chodzić. Przynajmniej ja tak podchodzę do tematu.
Biorąc jednak pod uwagę specyfikę niniejszego budynku zalecam przemyślenie aspektu jakim jest chęć zastosowania zewnętrznych schodów ewakuacyjnych.

darekb:
Dziekuje za odpowiedzi, utwierdzily mnie w przekonaniu, ze powinienem poszukac nowego rzeczoznawcy  :huh:

fffshow:

--- Cytat: mariusz w Listopad 20, 2018, 18:14:57 ---Zewnętrzne klatki schodowe nie są zabronione przepisami ppoż. Jest kilka interpretacji na stronie KG PSP.

--- Koniec cytatu ---

Kolego z interpretacji KG z 2011 roku nie są zmienione ale należy przestrzegać przepisów jak dla klatki wewnętrznej.. rocq.. rozumiem ze jeżeli nie klatka a same schody to tylko z podwyższonego parteru?;) tak ogólnie nasuwa się dużo pytań jak .. głównie takich odporność.. krata wema.. ich nie zabezpieczymy.. oprócz ikei gdzieś w Polsce jest to zastosowane i nie jest to na ekspertyzę?