Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja
Dwa dojścia ewakuacyjne
pietrus:
Czy Waszym zdaniem w tym budynku ZLII zapewniono dwa dojścia ewakuacyjne, które się nie pokrywają i nie krzyżują ?
[załącznik usunięty przez administratora]
mariusz:
Moja odpowiedz brzmi nie.
r0cq:
Dojście ewakuacyjne - jest to długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej, lub na zewnątrz budynku.
Rozpatrywanie Twojego przypadku jako jedną wielką całość jest bezsensowne. Według mnie @mariusz pośpieszył z odpowiedzią.
Przeanalizuj i gdybyś dalej miał problem, to śmiało pytaj :)
PS. należy mieć jeszcze na uwadze fakt, że zgodnie z nowelizowaną wersją WT z 2018r. dojścia nie mogą się pokrywać ani krzyżować, ale dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2m.
pietrus:
Dzięki za info.
Zauważyliście, że jedno z wyjść ewakuacyjnych dla ZLII ma drzwi otwierane do wewnątrz więc nie powinno być uznane za prawidłowe ? Czy zauważyliście, że tylko jedna para drzwi spełnia wymagania szerokości wyjść ewakuacyjnych jako 120 cm, a pozostałe do zwykłe 100 cm ?
Czy wiatrołap uznaje się za pomieszczenie ?, bo jeżeli tak to mamy chyba do czynienia z ewakuacją więcej niż przez 3 pomieszczenia z kuchni ?
r0cq:
@Pietrus z załącznika, który dodałeś na początku tematu nic nie można konkretnego wywnioskować. Jest to zdjęcie o niskiej jakości, więc jeżeli potrzebujesz odpowiedzi na te i inne pytania - postaraj się.
Zalecam zerknięcie do Projektu Budowlanego, a dokładniej warunków ochrony przeciwpożarowej, warunki ewakuacji. Tam powinieneś znaleźć odpowiedzi na część nurtujących Cię pytań. Wiatrołap, nie rozpatruje się jako pomieszczenie, bo byłby to totalny bezsens.
:straz: