Autor Wątek: odporność ogniowa przekrycia dachu  (Przeczytany 2905 razy)

Offline BIBB

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
odporność ogniowa przekrycia dachu
« dnia: Lipiec 23, 2018, 09:28:06 »
W jaki sposób uzyskać klasę odporności ogniowej przekrycia dachu na poziomie R E 30?

Więźba dachowa tradycyjna drewniana o kącie nachylenia 40 st. Pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej, łaty, kontrłaty, membrana dachowa. Strych nieużytkowy.

ZLIII niski, budynek posadowiony na granicy lasu, który znajduje się na tej samej działce.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Offline pietrus

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: odporność ogniowa przekrycia dachu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 18, 2018, 13:06:39 »
Wszystko polega na tym, że powierzchnia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi dachu (czyli pokrycie od krokwi do krokwi) musi posiadać nośność i szczelność ogniową. Tradycyjnym pokryciem tego nie uzyskasz i koniec kropka. Ponadto, musisz przeliczyć elementy drewniane więźby czy spełnia warunek nośności ogniowej określony jak dla konstrukcji dachu lub nie mniejszy niż dla pokrycia czyli R30.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2018, 13:10:14 wysłana przez pietrus »

Offline Docnadir

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: odporność ogniowa przekrycia dachu
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2018, 16:50:47 »
Wg mnie obijając krokwie od zewnątrz blacha np Pruszyński która posiada aprobatę na re30 załatwiasz temat. A później robisz juztradycyjny układ warstw