Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

wykończenie wnętrz

(1/1)

szuwarek:
Witam.
Paragraf 258.1 mówi, że w strefach pożarowych ....... stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
Czy w związku z tym zastosowanie na podłogę wyrobu o klasie Dfl-s1 jest prawidłowe? Dfl-s1 - wyrób łatwo zapalny, ale nie intensywnie dymiący...
Czytając wprost ten paragraf można zrozumieć, że zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych, które jednocześnie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Czyli materiał łatwo zapalny, ale nie toksyczny i nie intensywnie dymiący może być? Czy ktoś ma jakieś zdanie na ten temat :gwiazdki:

Kobra:
Dokładnie tak.
W paragrafie tym zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych, które są intensywnie dymiące i toksyczne.
Można zatem stosować - z wyj. dróg ewakuacyjnych - materiały lub wyroby łatwo zapalne, ale nie toksyczne i intensywnie dymiące.

szuwarek:
Wielkie dzięki za odpowiedź i rozwianie wątpliwości!

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej