Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Przekrycie dachu RE30

(1/2) > >>

Docnadir:
Witam. Mam budynek w klasie odporności pożarowej,, B,, wymagana odporność pożarówa dla konstrukcji dachu to R30. Mam zaprojektowane drewniane krowie które są obudowane od wewnątrz wg aprobaty producenta promatemindzieki czemu jest spełniony przepis. Mam dwa pytania.
1. Czy od zewnątrz krowie take muszę zabezpieczyć do R30??
2. Dla budynku w klasie B przekrycie dachu powinno być RE30. Czy jak mam na dachu blachę na rabek stojący to musi ona mieć klasę RE30?? Producenci z którymi rozmawiam mówią że nie mają takiego czegoś

Kobra:
Od zewnątrz konstrukcja dachu zabezpieczana jest przez jego przekrycie. Wymagana klasa odporności ogniowej dla przekrycia to RE 30. Ponadto przekrycie dachu powinno być NRO, zatem powinno posiadać klasę BROOF (t1).
Sama blacha na rąbek nie posiada klasy RE30,  ale zapewne jest NRO.

Zaznaczam jednak, że odporność ogniowa nie jest wymagana dla przekrycia dachu w przypadku, gdy nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, posiadająca przegrodę o klasie odporności ogniowej jak dla stropu (REI 60).

Petrus24:
 A jak mam nad poddaszem użytkowym w budynku biurowym sredniowsokim  (klasa B) dach na  konstrukcji drewnianej (krokwie 8x18 cm, deskowanie  3 cm, blacha) obłożoy od spodu płyta g-k 2 cm + 30 cm wełny mineralnej (obudowa posiada aprobatę na EI 60)  to czy w takim przypadku można uznać że konstrukcja dachu posiada R30 a przekrycie RE30?

Docnadir:
No właśnie mi chodzi o taki przypadek jak mam krowie i konstrukcje drewniana.... Co wtedy??? Jak mam to spełnić?? Jeśli mam strop żelbetowy to oczywiście wszystko jest jasne ale co w moim przypadku???

pietrus:
Wszystko polega na tym, że powierzchnia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi dachu (czyli pokrycie od krokwi do krokwi) musi posiadać nośność i szczelność ogniową. Tradycyjnym pokryciem tego nie uzyskasz i koniec kropka. Ponadto, musisz przeliczyć elementy drewniane więźby czy spełnia warunek nośności ogniowej określony jak dla konstrukcji dachu lub nie mniejszy niż dla pokrycia czyli R30.