Autor Wątek: Drzwi do szybu dźwigowego zgdonie z 226 ust.2  (Przeczytany 8071 razy)

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Drzwi do szybu dźwigowego zgdonie z 226 ust.2
« dnia: Maj 13, 2018, 14:13:01 »
Witam wszystkich,

Mam nietypowe pytanie w związku z dobudową windy (przynajmniej dla mnie), dla zobrazowania tematu załączam rzut. Mam dom pomocy społecznej (ZL II), klatka schodowa musi spełniać wymagania paragrafów 249 i 256, ponadto każda kondygnacja jest odrębną strefą pożarową - par. 226 ust.2.
Pytanie czy w miejscu oznaczonym zieloną 1 w kółeczku muszą być drzwi przeciwpożarowe, jeżeli tak do klasy EI 30 czy EIS 30?
Jeżeli EIS 30 to czy może ktoś się orientuje czy w ogólne można kupić drzwi przystankowe do windy klasy EIS 30 bo z tego co zdarzyłem się zorientować na rynku dostępne są tylko drzwi przystankowe do windy klasy EI, EW.
Drzwi oznaczone zieloną 2 w kółeczku będą służyły do napowietrzania klatki schodowej.

Dziękuje wszystkim za podpowiedzi i sugestie

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Drzwi do szybu dźwigowego zgdonie z 226 ust.2
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 13, 2018, 15:42:15 »
Z tego co się orientuję, to przepisy nie mówią jednoznacznie o konieczności oddymiania szybu dźwigowego.

Jednakże w związku z wymaganiami § 226 ust. 2 i § 256 ust. 2, w przypadku lokalizacji szybu windowego w przestrzeni klatki schodowej, która powinna spełniać wymagania określone w rozpatrywanych wymaganiach, nie zachodzi konieczność oddzielenia szybu dźwigowego od klatki schodowej. Należy mieć przy tym na uwadze, że urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem powinny chronić zarówno klatkę schodową, jak i usytuowany w niej szyb windowy.

Jeżeli masz szyb dźwigu oddymiany, poza obrębem klatki schodowej (spełniającą określone wymagania), to drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30. Jeżeli szyb dźwigu nie jest oddymiany, to drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 30.
 :straz:

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Drzwi do szybu dźwigowego zgdonie z 226 ust.2
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 13, 2018, 17:57:36 »
dziękuję kolego za odpowiedź,  szyb będzie przy klatce schodowej i będzie oddymiany. Obudowa szybu i klatki REI 60. Nie byłoby pytania gdyby nie delikatna różnica poziomów, która powoduje że wejście do windy muszę  zrobić z holu a nie z klatki schodowej. Stąd pytanie o to czy drzwi przystankowe z holu do windy muszą być EI czy EIS czy może jest możliwość jakoś inaczej to rozwiązać.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Drzwi do szybu dźwigowego zgdonie z 226 ust.2
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 13, 2018, 20:43:27 »
Osobiście nie widzę innej możliwości.

Pamiętaj, że określając pomieszczenie w obrębie dźwigu - holem (przeznaczonym na m.in. recepcję), należy spełnić dodatkowe wymagania zgodnie z  § 256 ust. 6.
:straz: