Witam wszystkich,

Mam pytanie czy jeżeli stosuje par. 226.2 (WT) w celu poziomego (każda kondygnacja odrębną strefą pożarową) podziału budynku na strefy pożarowe poprzez wydzielenie klatki schodowej zgodnie z par. 256.2  to w przypadku budynku w klasie B odporności pożarowej ściany klatki schodowej mają być REI 60 czy REI 120?
Oczywiście pamiętam o przepustach, klasie stropu REI 60 i pasie międzykondygnacyjnym.

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2018, 20:47:36 »
Aby móc traktować każdą kondygnację, jako odrębną strefę pożarową klatki schodowe i szyby windowe muszą spełniać wymagania par. 256 ust. 2. A ten z kolei mówi, że klatki te muszą być obudowane,  zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu (...).

No więc pytasz jaka obudowa klatki... Z odpowiedzią przychodzi par. 249 ust. 1:
1. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z § 216, jak dla stropów budynku.

Chyba wszystko już jasne?  :)  REI 60
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2018, 21:33:48 »
Dzięki kolego, pytam bo analizowałem ostatnio dokumentację  budynku biurowego (SW) wykonanego w klasie B gdzie każda kondygnacja była traktowana jako odrębna strefa pożarowa i ściany klatek schodowych były REI 120 a drzwi EI 30 i dokumentacja była uzgodniona z rzeczoznawcą wiec zacząłem się zastanawiać dlaczego tak jest, być może autor się poprostu pomylił albo dla większego bezpieczeństwa dal wyższą klasę ściany. Jeszcze raz dzięki kolego za wyjaśniająca odpowiedz.

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2018, 14:13:20 »
A ja zapytam was o zdanie dotyczące pasa międzykondygnacyjnego.
Czy on również powinien być wykonany w tym przypadku z wełny jak w par. 235.2 ?
Bo słyszałem różne interpretacje.

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 20, 2018, 09:23:21 »
Tak, ale na wysokości pow. 25 m :) 
Poniżej tej wysokości nie ma obowiązku wykonywania pasów międzykondygnacyjnych z materiału niepalnego, jeśli pas ten jest na wysokości stropu oddzielenia ppoż. Ot, kolejny taki paradoksik naszych przepisów :)
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2018, 14:56:52 »
Kobra, dziękuję za odpowiedź.
Ja właśnie spotkałem się  z różnymi interpretacjami w tej sprawie.
Interpretacjami rzecz jasna rzeczoznawców ppoż.