Autor Wątek: magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym  (Przeczytany 1919 razy)

Offline fireman86

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 18
magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym
« dnia: Marzec 20, 2018, 11:55:57 »
Spółdzielnia mieszkaniowa chciałaby zrobić magazyn sprzętu do utrzymania czystości m.in. kosiarki i zapas paliwa (benzyna) w lokalu znajdującym się na parterze budynku wielorodzinnego. Czy w takim budynku można składować paliwa jeśli tak to w jakiej ilości?

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2018, 00:43:23 »
Patrz cegła od paragrafu 7 do 8 włącznie.

Offline fireman86

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 18
Odp: magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2018, 08:23:00 »
§  8.1.Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C) w budynkach, w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi:
1)jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV oraz o przeznaczeniu innym niż handlowo-usługowe do 10 dm3cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21 °C) oraz do 50 dm3cieczy o temperaturze zapłonu 294,15÷328,15 K (21÷55 °C), a w mieszkaniach odpowiednio do 5 i do 20 dm3cieczy;

w zwiazku z §  8 ust. 1 punkt 1 w strefach pożarowych zakwalifikowanych do ZLIV nie można wogóle przechowywać takich cieczy?

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: magazynowanie benzyny w budynku wielorodzinnym
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2018, 09:16:44 »
§  8.1.Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C) w budynkach, w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi:
1)jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV oraz o przeznaczeniu innym niż handlowo-usługowe do 10 dm3cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21 °C) oraz do 50 dm3cieczy o temperaturze zapłonu 294,15÷328,15 K (21÷55 °C), a w mieszkaniach odpowiednio do 5 i do 20 dm3cieczy;

w zwiazku z §  8 ust. 1 punkt 1 w strefach pożarowych zakwalifikowanych do ZLIV nie można wogóle przechowywać takich cieczy?

Kategoria ZL IV to budynki mieszkalne, a w  mieszkaniach dopuszczalna ilość określona jest w przytoczonym przez Ciebie paragrafie - pogrubiłem w cytacie powyżej.