Autor Wątek: Gazex  (Przeczytany 3074 razy)

Offline dstraz

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Gazex
« dnia: Styczeń 14, 2018, 12:23:21 »
Witam
Mam pytanie czy w waszych komendach po stwierdzeniu że kotłowni gazowa powyżej 60kw nie posiada systemu sygnalizacyjno odcinajacego dopływ gazu dajecie to w decyzji czy przesyłacie (informujecie) sprawę do nadzoru. Jak to u was wygląda?

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Gazex
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2018, 17:21:04 »
W cegle masz zapis:
urządzeniach przeciwpożarowych – należy rozumieć przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki

Offline dstraz

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Gazex
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2018, 17:37:54 »
ok to rozumiem
Tylko czy gazex jest urządzeniem przeciwpozarowych w myśl rozporządzenia jeśli cnbop według instrukcji która określa normy i certyfikaty opisujace urządzenia przeciwpozarowe nie ma nic o systemach sygnalizacyjno odcinajacych

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Gazex
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2018, 17:06:49 »
Ważniejsza jest definicja z rozporządzenia, która wyraźnie wskazuje na to że gazex jest urządzeniem ppoż.

Offline Detektory

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 61
Odp: Gazex
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 02, 2018, 21:45:31 »
Nie każdy system detekcji gazów jest systemem ppoż. Dopiero system zabezpieczający czyli system detekcji gazu wybuchowego połączony z elementem wykonawczym np. zaworem lub wentylacją.

Tu macie odpowiedź:
http://detektory.pl/index.php?k=prawo
http://detektory.pl/pliki/201606SIGNALElektroInfodetekcjaprzepisyppoz.pdf

Tym samym odbiorów i kontroli podlegają np.:
- system detekcji i odcinania gazu w kotłowni
- system detekcji LPG z wentylacją w hali garażowej
- system detekcji metanu w przepompowni sprzężony z wentylacją
- system detekcji metanu w pomieszczeniu generatora biogazu sterujący zaworem itp.

Ale już system detekcji gazu wybuchowego jedynie informujący o zagrożeniu nie będzie się kwalifikował pod ten przepis ponieważ nie realizuje funkcji zabezpieczającej - nie zabezpiecza przed wybuchem

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Gazex
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 03, 2018, 16:34:10 »
Dzięki za bardzo dobre wyjaśnienie. Jestem tego samego zdania.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...