Autor Wątek: Gazex  (Przeczytany 912 razy)

Offline dstraz

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Gazex
« dnia: Styczeń 14, 2018, 12:23:21 »
Witam
Mam pytanie czy w waszych komendach po stwierdzeniu że kotłowni gazowa powyżej 60kw nie posiada systemu sygnalizacyjno odcinajacego dopływ gazu dajecie to w decyzji czy przesyłacie (informujecie) sprawę do nadzoru. Jak to u was wygląda?

Offline mariusz

  • Stary Wyga
  • **
  • Wiadomości: 218
Odp: Gazex
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2018, 17:21:04 »
W cegle masz zapis:
urządzeniach przeciwpożarowych – należy rozumieć przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki

Offline dstraz

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Gazex
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2018, 17:37:54 »
ok to rozumiem
Tylko czy gazex jest urządzeniem przeciwpozarowych w myśl rozporządzenia jeśli cnbop według instrukcji która określa normy i certyfikaty opisujace urządzenia przeciwpozarowe nie ma nic o systemach sygnalizacyjno odcinajacych

Offline mariusz

  • Stary Wyga
  • **
  • Wiadomości: 218
Odp: Gazex
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2018, 17:06:49 »
Ważniejsza jest definicja z rozporządzenia, która wyraźnie wskazuje na to że gazex jest urządzeniem ppoż.