Autor Wątek: Obudowa przewodów wentylacyjnych  (Przeczytany 1904 razy)

Offline emaju

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 11
Obudowa przewodów wentylacyjnych
« dnia: Październik 20, 2017, 09:42:41 »
Dzień dobry. W budynku wielorodzinnym (3 kondygnacje nadziemne) prowadzę przewody wentylacyjne z 3 garaży, które są w części parterowej. Przewody went. garaży przechodzą przez mieszkania na wyższych kondygnacjach i będą sąsiadowały z przewodami went. od mieszkań. Będą wykonane z pustaków samonośnych np. Leiera (spełniają REI 180).  Rzeczoznawca ppoż zażądał żeby przewody went. garaży były w częściach mieszkalnych dodatkowo zabezpieczone od zewn. EI60. Czy to rzeczywiście konieczne skoro sam pustak spełnia REI 180?
Mam zamiar je obmurować ale czy nie wystarczyłoby zastosować kilka warstw płyty GKF na placki gipsowe?
pozdrawiam

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: Obudowa przewodów wentylacyjnych
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2017, 10:08:03 »
Pustak ma klasę REI180 jako całość - czyli ścianka- pustka - ścianka. Połowa pustaka (bo tyle dzieli wnętrze kanału od pomieszczenia/innego kanału) nie ma REI 180. Zapewne masz budynek w klasie D i rzeczoznawca chce żeby kanał należał do strefy garażu - czyli przegroda REI60. Możesz to też załatwić w inny sposób - w stropie garażu dajesz klapy/zawory ppoż. na przewodach wentylacyjnych i dalej już nic nie musisz robić - poza ogólnymi wymaganiami (zakładam że cała góra jest w jednej strefie pożarowej).

Offline emaju

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 11
Odp: Obudowa przewodów wentylacyjnych
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2017, 11:25:28 »
Dziękuję za pomoc.
Znalazłem takie klapy -za `~1100zł ? O takie chodzi?

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: Obudowa przewodów wentylacyjnych
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2017, 16:07:00 »
Nie cena jest istotna (która jest uzależniona od producenta, wymiarów itd.) a funkcja jaką pełnią. Zapytaj jakiegokolwiek projektanta wentylacyjnego to rozwieje Twoje wątpliwości.