Mam pytanie na które według mnie jest więcej niż jedna dobra odpowiedź (tj. 50 i 30 m), pomożecie?
Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość dojścia pomiędzy drogą pożarową, a wejściem do budynku zapewniającym dotarcie do każdej strefy pożarowej,
w przypadku budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12 m.

Online r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Długość dojścia pomiędzy drogą pożarową, a wejściem do budynku
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2017, 20:20:08 »
W ogólnym skrócie:
Nawiązując do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, jeżeli chcemy "odstąpić" od zastosowania § 12 ust. 2, czy też § 12 ust. 3 musimy mieć zapewnione dojście wynoszące maksymalnie 30m (oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie budynków o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12m). W innym przypadku obowiązuje nas maksymalnie 50 m. Jeżeli zrobimy 30 m to plusik (+) dla nas.