Autor Wątek: Pas międzykondygnacyjny 0,8m  (Przeczytany 8868 razy)

Offline emaju

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 11
Pas międzykondygnacyjny 0,8m
« dnia: Październik 09, 2017, 22:47:14 »
Witam serdecznie.
Czy w domu jednorodzinnym np. parter +pietro lub parter + poddasze jest wymóg pasa międzykondygnacyjnego 0,8m zgodnie par. 223?
Pozdrawiam

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Pas międzykondygnacyjny 0,8m
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2017, 08:19:21 »
Witam serdecznie.
Czy w domu jednorodzinnym np. parter +pietro lub parter + poddasze jest wymóg pasa międzykondygnacyjnego 0,8m zgodnie par. 223?
Pozdrawiam

Zgodnie z §213 ust. 1 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie, nie ustala się klasy odporności pożarowej budynków -> klasy odporności ogniowej elementów budynku zgodnie z §216 ust.1  (w tym dla ściany zewnętrznej), co dotyczy również pasa międzykondygnacyjnego §216 ust.1 pkt 2.
Odpowiadając na Twoje pytanie: Nie.

 :straz:

Offline emaju

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 11
Odp: Pas międzykondygnacyjny 0,8m
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2017, 09:17:46 »
Dziękuję. Faktycznie nie zauważyłem par. 216 ust. 1 pkt.2. Pozdrawiam :-)

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Pas międzykondygnacyjny 0,8m
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2017, 22:17:28 »
Wymóg zastosowania pasa międzykondygnacyjnego istnieje - zgodnie z par. 223. Jedynie w tym przypadku pas ten nie musi posiadać klasy odporności ogniowej jak dla ściany zewnętrznej, ponieważ tego typu budynek nie musi posiadać klasy odporności pożarowej (par. 213).

Brak wymaganej klasy odporności pożarowej dla budynku nie zwalnia z zastosowania pasa międzykondygnacyjnego. Gdzie w par. 223 zapisano np. "nie dotyczy przypadków wymienionych w par. 213" lub "z zastrzeżeniem par. 213" ??
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline emaju

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 11
Odp: Pas międzykondygnacyjny 0,8m
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 12, 2017, 10:36:43 »
Dziękuję za tą wypowiedź. Faktycznie pas musi być ale bez wymagań ppoż. To znaczy że elementem pasa może być też np. fragment okna ?

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Pas międzykondygnacyjny 0,8m
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 13, 2017, 12:07:35 »
W gwoli uściślenia dla czytelników owego forum.
Spotykane są różne interpretacje paragrafu  §223. Jedni uważają, że dla wszystkich budynków wielokondygnacyjnych istnieje wymóg stosowania pasa międzykondygnacyjnego inni, że tylko dla budynków, które nie zostały wymienione w §213. Jak do tego podejść literalnie - nie wiadomo. Osobiście w zależności od przypadku powołałbym się na zasady wiedzy technicznej, bo jaki jest sens stosowania pasów międzykondygnacyjnych dla budynku wykonanego z drewna (?)  :wacko:

Tak, fragment okna może zaliczać się do części pasa międzykondygnacyjnego. W rzeczywistości odbiega się od tego, gdyż w przypadkach niewymienionych w §213 wiąże się to z zapewnieniem danej klasy odporności ogniowej dla tego okna.