Autor Wątek: Wymagania mini stacja paliw  (Przeczytany 4319 razy)

Offline egon_eg

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 179
Wymagania mini stacja paliw
« dnia: Wrzesień 15, 2017, 08:22:43 »
Witam,

Mam pytania odnośnie tak zwanych Mini Stacji Paliw ON na własne potrzeby:

1. W Roz. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, znalazłem zapis:
§ 11. 1. Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w
zbiorniku naziemnym dwu płaszczowym o pojemności do 5 m3
2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym
mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
1) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
2) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
3. Odległości, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania
pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności
ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.
4. Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku lub obiektu od strony zbiornika jako ściany
oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 3.
I tu jest wszystko zrozumiałe.

A jak ma się wyposażenie takiej MINI STACJI Paliw w podręczny sprzęt ppoż., należy wyposażyć taką stacje w sprzęt zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. tj.

Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:
1)    2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;
2)    2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;
3)    3 koce gaśnicze;
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2017, 08:29:50 wysłana przez Butel »

Offline firefighterkasa

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 73
Odp: Wymagania mini stacja paliw
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2017, 08:58:31 »
Nie ma obowiązku zapewniania gaśnic gdyż rozporządzenie które przytoczyłeś nie dotyczy tego przypadku.
Co innego zdrowy rozsądek - w razie czego warto jednak gaśnicę mieć pod ręką

Offline egon_eg

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 179
Odp: Wymagania mini stacja paliw
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2017, 09:11:22 »
Czyli na MINI STACJI PALIW zdrowy rozsądek, najczęściej widywałem na takich stacjach zestaw GS5 +koc gaśniczy.
A jeśli chodzi o zbiornik podziemny na ON z jednym dystrybutorem na własne potrzeby np. w gospodarstwie rolnym muszą być spełnione wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005

A jak ma się oznaczenie stref wybuchowych w MINI STACJI PALIW ?
Jak się ma opracowanie oceny zagrożenia wybuchem MINI STACJI PALIW  ?

Offline janosik

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 391
  • OSP & PSP
Odp: Wymagania mini stacja paliw
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 15, 2017, 14:16:34 »
Trzeba będzie ustalić co dla kogoś znaczy "mini" a kiedy jest już stacja paliw... I znowu co powiat, to może być różnie z tzw. zdrowym rozsądkiem...

Offline zenor

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 35
Odp: Wymagania mini stacja paliw
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 06, 2017, 13:59:33 »
Kolejna kwestia jest też taka, że świadomość inwestorów budujących stacje paliw jest coraz wyższa. Wiadomo, że te wszystkie systemy chroniące obiekt przed pożarem nie należą do najtańszych, ale gdy ich nie ma czy są one w wersji mini, to nawet jest powazny problem z ubezpieczeniem. Jeżeli chodzi indywidualne zaproponowanie rozwiązań ppoż, to mógłbym polecić np http://www.promattop.pl/pl-pl
« Ostatnia zmiana: Grudzień 29, 2017, 10:35:25 wysłana przez zenor »

Offline egon_eg

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 179
Odp: Wymagania mini stacja paliw
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 07, 2017, 18:47:26 »
Zentor chyba nie zrozumiałeś chodzi o mini stacje paliw, czyli zbiornik o poj. 1-5 tys l, dwu płaszczowy wykonany z plastiku.
Stosowany najczęściej w rolnictwie lub firmach transportowych.

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Wymagania mini stacja paliw
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2017, 08:44:57 »
egon_eg to nie pisz mini stacje paliw tylko pisz że chodzi tobie o zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika - tak jak w rozporządzeniu.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na twoje pytanie to w dokumentacji takich zbiorników dostarczanej przez producentów są zapisy aby przy zbiorniku była gaśnica proszkowa 12 kg.