Dzień dobry,

Kupiłem od dewelopera mieszkanie w budynku jednorodzinnym bliźniaczy w zabudowie szeregowej czyli potocznie "segment". Generalnie dwa mieszkania na własnych fundamentach z własnymi ścianami zewnętrznymi oddzielonymi od pozostałych dylatacją. Pokrycie dachu to blacha. Mam dwa pytania:

1. Czy ściany zewnętrzne nie powinny wychodzić 30cm ponad dach? Niestety nie zostało to tak wykonane, między wszystkimi segmentami jest blacha położona w sposób ciągły.
2. Czy na elewacji między segmentami nie powinno być pionowego pasa z wełny? Tu znowu brak, po całości styropian.

Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: Budynek jednorodziny bliźniaczy w zabudowie szeregowej.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 25, 2017, 00:08:53 »
Jeżeli jest to jeden budynek jednorodzinny dwulokalowy (bliźniak) nie ma obowiązku wysunięcia ściany powyżej pokrycia dachu (zresztą obowiązek jest jedynie przy dachu rozprzestrzeniającym ogień. Nie jest konieczny również pas o szerokości 2 m na elewacji z materiału niepalnego w klasie EI60. Wymagana jest natomiast ściana pomiędzy częściami bliźniaka w klasie REI60 (niemal każda murowana ściana nośna z tradycyjnych materiałów spełnia ten warunek).