Autor Wątek: Maksymalna liczba użytkowników do wyznaczania szerokości drogi ewakuacyjnej  (Przeczytany 1639 razy)

Offline jajacek

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 14
W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki w § 236 ust. 6 wymienione są rożne rodzaje pomieszczeń i podana liczba osób do ewakuacji przypadająca na 1 m2 tych pomieszczeń. Nie ma tam wymienionych mieszkań. Jak przyjmować liczbę osób do ewakuacji w przypadku budynku wielorodzinnego?
Czy można posiłkować się nieobowiązującymi obecnie "Normatywami projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych", wg których:

    M1 - lokal mieszkalny dla 1 osoby (tzw. kawalerka), składający się z 1 pokoju bez kuchni (z aneksem kuchennym w przedpokoju),
    M2 - lokal mieszkalny dla 2 osób, składający się z 1 pokoju i kuchni,
    M3 - lokal mieszkalny dla 3 osób, składający się z 2 pokoi i kuchni,
    M4 - lokal mieszkalny dla 4 osób, składający się z 3 pokoi i kuchni,
    M5 - lokal mieszkalny dla 5 osób, składający się z 4 pokoi i kuchni.
i na tej podstawie wyliczać liczbę użytkowników do ewakuacji?

 Chciałbym, przy ustalaniu szerokości korytarza łączącego mieszkania na danej kondygnacji z klatką schodową, skorzystać z § 242 ust. 2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Oprócz przepisów mamy jeszcze tzw. zasady wiedzy technicznej. Gdy przepisy nie określają danej kwestii wówczas możemy powołać się na normy, standardy itp. (wiedza techniczna).
W mojej opinii jak najbardziej można przyjąć taki wskaźnik osób na mieszkanie.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline jajacek

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 14
Dzięki za szybką odpowiedź. Oprócz tego, co piszesz, wydaje mi się, że projektant ma prawo narzucić w projekcie liczbę użytkowników, nawet inną niż wynikałoby to z § 236 ust. 6 rozporządzenia.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Dzięki za szybką odpowiedź. Oprócz tego, co piszesz, wydaje mi się, że projektant ma prawo narzucić w projekcie liczbę użytkowników, nawet inną niż wynikałoby to z § 236 ust. 6 rozporządzenia.

Pewnie, że ma do tego prawo. Domyślam się, że Kobra miał to na myśli pisząc "wiedza techniczna". Należy jednak pamiętać o adekwatnych do tego przepisach techniczno - budowlanych.
:straz: