WIATA STALOWA - 800M2
« dnia: Lipiec 03, 2017, 16:02:39 »
CZesc mam pytanie. Projektuję wiatę stalową na palety drewniane. Powierzchnia wiuaty to 800m2, wysokośc 10m. Jestem dziś po spotakniu z Inwestorem i on twierdzi, iż spotkał się z rzeczoznawcą ppoż który mu powiedział iż dla budynków o pow poniżej 1000m2 nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego i przyjmuje się poniżej 500MJ/m2. Czy to prawda?? Szukam takiego paragrafu i nic nie widze. Przed spotkaniem z rzeczoznawcą chciałbym się przygotować. Wg mnie normalnie trzeba wyliczyć i jesli wyjdzie np między 500 a 1000 MJ/m2 to klasa odporności pożarowej D.
Prosze o pomoc

Offline janosik

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 393
  • OSP & PSP
Odp: WIATA STALOWA - 800M2
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2017, 16:22:46 »
To ty masz w tym przypadku rację!

Offline Docnadir

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: WIATA STALOWA - 800M2
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2017, 17:02:10 »
Z tego co widze to wg paragrafu 215 moge przyjać klase E ale musi byc oddymianie. i wszystkie elementy NRO.
Czy wiata otwarta się rozumie jako oddymiana??

Offline Docnadir

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: WIATA STALOWA - 800M2
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2017, 17:05:23 »
Czy mozna w jakikolwiek inny sposób przyjąc kategorie E??

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: WIATA STALOWA - 800M2
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 03, 2017, 19:54:49 »
Paragraf 215 WT mówi o tym, że budynek PM o powierzchni do 1000 m2 wykonany z elementów NRO możesz zaprojektować w KOP E. Wiec w takich przypadkach GOO nie ma znaczenia. Ale policzyć trzeba aby ustalić odległości budynku od granic działki i innych budynków oraz do ustalenia ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Jeżeli chodzi o oddymianie to wiata otwarta to nie to samo co wiata wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2017, 20:21:18 wysłana przez mariusz »

Offline rafoos

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 62
Odp: WIATA STALOWA - 800M2
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2017, 09:12:40 »
A czy wiata jest budynkiem? raczej nie... Więc w mojej ocenie przepisy rozporządzenia WT nie mają zastosowania w zakresie KOP.

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: WIATA STALOWA - 800M2
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2017, 10:42:44 »
Wiata - czyli co? dach podparty na słupach? Jeżeli tak to traktujesz jako składowisko czyli wymagania PM.

Offline danon

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 45
Odp: WIATA STALOWA - 800M2
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 20, 2017, 13:11:47 »
Traktujemy jako PM ale tylko ze względu na usytuowanie, a nie pozostałe wymagania z WT.
"Par. 271 ust. 13. WT - Otwarte składowisko, ze względu na usytuowanie, należy traktować jak budynek PM. "
Gęstość więc trzeba policzyć, w celu określenia odległości od innych obiektów. Pozostałe wymagania nie obowiązują.

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: WIATA STALOWA - 800M2
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2017, 21:12:02 »
Tak zgadza się. Ja dokładam jeszcze wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.