Autor Wątek: ścianka oddzielenia przeciwpożarowego  (Przeczytany 1685 razy)

Offline bufka

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
ścianka oddzielenia przeciwpożarowego
« dnia: Kwiecień 21, 2017, 14:06:36 »
Witam,

Projektuję rozbudowę hali magazynowej o powierzchnie usługowe. Hala zalicza się do PM, projektowany budynek do ZLIII. Nowo projektowany budynek ZLIII jest wyższy od hali PM. Oba dachy mają przekrycie nierozprzestrzeniające ogień.

Mam pytanie czy ścianę między tymi budynkami muszę wyprowadzić ponad dach na wysokość co najmniej 0,3m?

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: ścianka oddzielenia przeciwpożarowego
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2017, 21:24:23 »
Najlepiej i najprościej będzie "pociągnąć" ścianę oddzielenia ppoż. aż do przekrycia dachu części wyższej - w tym przypadku ZL III.
Zwróć jeszcze uwagę na to, czy w ścianie części wyższej od strony części niższej będą występować okna lub inne otwory - jeśli tak, to wchodzi nam wymóg par. 218 "warunków technicznych", czyli w pasie 8 m dach części niższej R 30, przekrycie RE 30.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline firefighterkasa

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 73
Odp: ścianka oddzielenia przeciwpożarowego
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2017, 16:24:09 »
Kobra zwróć uwagę że jeśli wspomniane przez ciebie okna będą w klasie EI ściany oddzielenia przeciwpożarowego to dalej obowiązuje paragraf 218 i dach budynku niższego musi spełniać podane tam wymagania. Okno w wykonaniu EI dalej pozostaje oknem. Analogicznie jak w paragrafie 12 : jeśli chcemy postawić budynek 3 metry od granicy działki to nie mogą w ścianie występować otwory okienne i nie ma tu nic do rzeczy czy są one EI. Trochę nieadekwatne do sensu przepisu ale wprost przepisy tak niestety mówią.