Witam,
Chciałabym zapytać o lokalizację budynku stodoły w odległości 1,5m od granicy działek (takie zbliżenie dopuszczają warunki zabudowy). Na działkach sąsiadów znajdują się inne budynki (jak w załączniku). Ściany w zbliżeniu muszą być ścianami oddzielenia ppoż (te zaznaczone na czerwono) nie będzie w nich żadnych otworów.
Pytanie dotyczy dachu. Zgodnie z § 235 ust. 3 WT: "W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3m LUB zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1m w klasie odporności ogniowej EI60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia."
Czy (aby uniknąć wyprowadzania ściany ponad dach) istnieje możliwość zastosowania dachu bezokapowego oraz pokrycia z blachy i zastosowania konstrukcji drewnianej zabezpieczonej do stopnia nierozprzestrzeniania ognia? Co z tym pasem szer. 1m, czy jeśli cała ściana jest ścianą oddzielenia ppoż to już mnie to nie dotyczy?