Autor Wątek: Magazyn  (Przeczytany 494 razy)

Offline stepol1

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 55
Magazyn
« dnia: Styczeń 09, 2017, 21:37:17 »
Witam. Mam magazyn o Q=6000 MJ/m2 i pow. 100 m2, przy granicy działki i w odległości 3,7 od budynku trafo na jednej działce budowlanej. Poniżej rysunek. Proszę specjalistów o sprawdzenie mnie. Dla odległości budynków chcę zastosować par 273 ust.1 (na jednej działce). Czy może lepiej ścianę oddzielenia pożarowego na linii AB. Stropodach budynku niższego (magazynu) pokryty papą na lepiku - czy stosować ogniomur 30 cm?  Na długości ściana przy granicy działki tam, gdzie odległość jest mniejsza jak 4 m będzie jako ściana oddzielenia pożarowego REI 240. Dzięki za wszelkie sugestie.

Offline Jefferson21

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 62
Odp: Magazyn
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2017, 22:21:10 »
Prefabrykowane stacje transformatorowe stosowane w sieciach elektroenergetycznych to są budowle a nie budynki dlatego przepisy warunków- technicznych nie mają tutaj zastosowania a jedynie ogólne przepisy prawa budowlanego.

Offline mariusz

  • Stary Wyga
  • **
  • Wiadomości: 188
Odp: Magazyn
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2017, 09:16:14 »
WT par. 209.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

Offline Jefferson21

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 62
Odp: Magazyn
« Odpowiedź #3 dnia: Wczoraj o 12:53:01 »
WT par. 209.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

Co to ma wspólnego z odległościami między budynkami?

Offline mariusz

  • Stary Wyga
  • **
  • Wiadomości: 188
Odp: Magazyn
« Odpowiedź #4 dnia: Wczoraj o 22:44:06 »
To, że trafo traktujemy jak budynek PM i przepisy WT mają zastosowanie.