Autor Wątek: Butle 50l z acetylenem składowane na zewnątrz przy ścianie budynku PM  (Przeczytany 1273 razy)

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Witam wszystkich,
Mam budynek PM, a na zewnątrz przy ścianie (nie jest to ściana REI 120) w metalowym koszu stoją dwie butle 50 l z acetylenem. Acetylen ten jest sporadycznie wykorzystywany do cięcia. Jedyne oznakowanie tego miejsca to tabliczka z napisem "acetylen" zamontowana na tym koszu. Wydaje mi się, że tak nie może być ale nie mogę znaleźć w przepisach odpowiedniego paragrafu. Czy ktoś z Was może się orientuje jakie powinny być odległości takiego kosza od budynku PM i czy należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem przy takim koszu?

Offline Jefferson21

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 72
Odp: Butle 50l z acetylenem składowane na zewnątrz przy ścianie budynku PM
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2016, 21:48:41 »
Dość istotna sprawa czy przy tej ścianie magazynujesz te butle czy jest do nich podpięta instalacja? Tak czy inaczej dla własnego bezpieczeństwa i innych ludzi powinieneś opracować "ocenę zagrożenia wybuchem" o której mowa w par. 37 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.