ściana oddzielenia ppoż 1,5m od granicy

(1/3) > >>

MS:
Witam serdecznie. To mój pierwszy post na tym forum:)
Proszę forumowiczów o rozwianie pewnej wątpliwości. Budynek PM Q>4000 usytuowany 1,5m od granicy, z oddymianiem - klasa E. Ściana będzie REI240 (płyty warstwowe z wełną mocowane do słupów żelbetowych). Pokrycie dachu typu kanapka ze styropianem. Nie chcę wykonywać tam ogniomuru, będzie tam rynna.
Rozumiem, że muszę zastosować na dachu pas 1m EI60 (zgodnie z par. 235 ust. 3 WT), czyli zamiast styropianu zastosować wełnę mineralną.

ofi:
Jeżeli przekrycie dachu masz Broof(t1) nie musisz nic robić.

Kobra:
Dokładnie tak jak kolega @ofi napisał :)
Wymóg wyprowadzenia ściany oddzielenia ppoż. ponad dach lub zastosowanie poziomego pasa EI 60 dotyczy budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. Jeśli mamy dach NRO wówczas ten wymóg nas nie dotyczy.

Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia:
1) klasy Broof (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1.
2) klasy Broof, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

rafoos:
Panowie, a jakie jest wasze zdanie na temat ścian oddzielenia ppoż. dzielących budynek na strefy pożarowe, przy założeniu, że dach pokryty jest płytami warstwowymi z palnym rdzeniem, np. styropianowym?
Niby płyta warstwowa ma cechę Broof. Czy więc w takim razie wystarczy jedynie domurowanie ściany do dolnej płaszczyzny płyty warstwowej? Czy złącze liniowe ściany z dachem powinno być wykonane jako systemowe?
Czy ściana oddzielenia ppoż. w takim przypadku nie powinna być wyprowadzona ponad dach, bądź przynajmniej w miejscu jej połączenia z dachem przekrycie nie powinno być w całości z materiałów niepalnych?
Powyższe pytania są tym bardziej zasadne, że na ścianach zewnętrznych muszą być 2m pasy z materiału niepalnego.
Co o tym myślicie? pytam nie tylko o przepisy prawa ale też o praktykę inżynierską?

MS:
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Mam jeszcze takie pytanie - jak duże musi być wywinięcie ściany ppoż na boczne elewacje (prostopadłe do granicy) w przypadku, gdy sąsiednia działka jest niezabudowana? Od granicy 2m czy połowę odległości wynikającej z tabeli w par. 271 WT?