Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« dnia: Kwiecień 19, 2015, 18:56:34 »
Pytanie dotyczy przejścia instalacji wodociągowej z rur ocynkowych przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
Jeśli średnica rury jest większa niż 0,04 m i prowadzi  przez ścianę ppoż. powinna być zabezpieczona do klasy jaką powinna mieć ściana ?
Czy ma znaczenie, że rura jest niepalna?

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2015, 20:22:20 »
Już doczytałem, że tak.
Nie ma znaczenia że to rury niepalne. Przechodzące przez ścianę która jest granicą strefy pożarowej powinny być zabezpieczone do klasy jaką posiada ta ściana.
Chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi.

straz98

  • Gość
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2015, 20:28:58 »
Oczywiście, że musi. To, że rura jest niepalna wpływa jedynie na sposób zabezpieczenia przepustu.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2015, 10:38:10 wysłana przez straz98 »

Offline firefighterkasa

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 73
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 20, 2015, 09:59:56 »
Nie doczytałeś do końca;)
Graniczna wartość średnicy rury wynosząca 4cm dotyczy przepustów przez ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych o wymaganej klasie odpowiednio EI60 oraz REI 60 ale dotyczy to ścian i stropów nie stanowiących elementów oddzielenia przeciwpożarowego. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową i izolacyjność ogniową niezależnie od średnicy przepustu.
Dodatkowo przepisy dopuszczają niezabezpieczania przepustów  dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i strop do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 20, 2015, 12:05:24 »
Jasne masz racje zgadzam się z tym i też tak uważam.
Tylko napisałem to mniej zrozumiale.
Podsumowując.
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powinno być zabezpieczone wszystko bez względu na średnicę , stopień palności (rury, kabla, przewodu). W ścianie lub stropie pomieszczenia zamkniętego (np. kotłowni ze względu na moc) wszystkie przejścia o średnicy powyżej 4 cm.  Dodatkowo przepisy dopuszczają niezabezpieczania przepustów  dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i strop do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Offline Maciej_Tarnowski

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2016, 19:51:58 »
Szanowni
Bardzo pilnie potrzebuję odpowiedzi co z przejściami, przepustami instalacji (rur, korytek kablowych) przez ścianę EI15 korytarza do  klatki ewakuacyjnej. Czy takie przejścia muszą być zabezpieczone pożarowo jeżeli ściana jest tylko EI15?


[załącznik usunięty przez administratora]

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2016, 09:09:19 »
Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy (ściany, stropy) oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (z wyj. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych).

Jeśli ściana/strop nie jest elementem oddzielenia ppoż. ale wymagana jest dla niej klasa odporności ogniowej (R)EI 60 i wyższa (czyli tzw. pomieszczenia zamknięte) to wówczas należy zabezpieczyć przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m.

W Twoim przypadku przejścia instalacyjne przez ścianę w klasie EI 15 nie wymagają zabezpieczenia.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline pietrus

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2016, 00:24:24 »
Czy dla rury wodno-kanalizacyjnej o średnicy powyżej 0,04m, np. PCV160 mm, która przechodzi przez strop oddzielenia pożarowego i nie jest kryta w bruzdach wystarczy tylko przepust ?

Offline fireman86

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 18
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2017, 11:46:11 »
czy kratka wentylacyjna w ścianie o odporności ogniowej REI 120 musi mieć odporności EI120

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Przejście przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 18, 2017, 20:44:30 »
Tak, musisz zastosować klapę przeciwpożarową