Mamy sytuację taką: stacja paliw oraz gazu LPG i chcemy tam również wybudować pawilon do obsługi tejże stacji a na piętrze ZL V (hotel).
W jakiej odległości powinien znajdować się budynek ?
par. 98 ust. 1 pkt. 3  - 20 m ? dotyczy paliw płynnych.
par. 124 ust. 1 - 60 czy 20 m ? dotyczy  gazów płynnych.
Proszę o podpowiedź.


Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: odległość ZL V od stacji paliw
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 30, 2014, 19:34:21 »
Nikt nie ma zdania na ten temat ?

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: odległość ZL V od stacji paliw
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2014, 18:24:51 »
W warunkach technicznych dot. baz paliw, stacji paliw i rurociągów (...) określone są odległości od poszczególnych instalacji/urządzeń do wyszczególnionych tam rodzajów obiektów. Należy jednak pamiętać, że zapisy tego rozporządzenia obowiązują, gdy stawiamy stację a nie w odwrotnej sytuacji - gdy stacja już istnieje a stawiamy budynek.
Niestety nie ma w polskich przepisach podanych odległości nowo wznoszonych budynków od istniejących stacji paliw. Poniżej wrzucam treść slajdu z seminarium organizowanego przez KG PSP w Wawie, gdzie był poruszany ten problem:

Lokalizowanie budynków przy stacjach paliw
1) brak możliwości uzyskania odstępstw dopuszczających zmniejszenie wymaganych odległości budynku od stacji,
2) brak podstaw do wykonania ekspertyzy i uzgodnienia jej z komendantem wojewódzkim PSP przy przebudowie lub rozbudowie budynku,
3) stanowisko d. MI - § 11 – „budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zwiększających odporność budynku na te zagrożenia”,
4) stanowisko KG PSP – jeżeli nie jest możliwe spełnienie wymagań zawartych w § 124 rozporządzenia MG to możliwe jest określenie bezpiecznych odległości na podstawie obliczeń inżynierskich, które wykażą, że przyjęte odległości budowanego, rozbudowywanego, nadbudowywanego, odbudowywanego lub zmieniającego sposób użytkowania budynku spowoduje, że będzie on poza zasięgiem zagrożeń wynikających z oddziaływania promieniowania cieplnego lub fali nadciśnienia spowodowanych pożarem lub wybuchem zbiornika z gazem płynnym.



Jeśli już chcesz otrzymać odpowiedź bazując na WT stacji to:
1) 10 m od odmierzacza paliw płynnych, przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych, jeśli budynek wykonany jest z konstrukcji niepalnej - w przeciwnym wypadku 20 m (z zastrzeżeniem ust. 3)
2) 60 m od odmierzaczy gazu i zbiorników gazu (z zastrzeżeniem ust. 2)

Ewentualnie spełnienie wymagań w sposób inny niż podane w rozporządzeniu (w trybie par. 3 ust.4) uzgodniony z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim PSP. Nie jest konieczna ekspertyza. Z wnioskiem o uzgodnienie wskazanych rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony ppoż. występuje właściciel budynku lub inwestor - dopuszcza się wystąpienie innej osoby (np. rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. lub projektanta) na podstawie załączonego do wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego).
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2014, 18:37:41 wysłana przez Kobra »
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: odległość ZL V od stacji paliw
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 20, 2016, 14:52:01 »
Pytanie dotyczące par 124 "bazy i stacje paliw"
Odległość odmierzacza gazu i zbiorników gazu od budynku użyteczności publicznej wynosi 60 m.
W ustępie 2 mamy zapis mówiący o zmniejszeniu tej wartości o połowę w przypadku pkt. 3 zbiorników podziemnych.
Czy ta wartość pomniejszona (30 m) dotyczy odległości zbiorników od budynku czy odmierzacza też.
Reasumując czy odległość odmierzacza gazu od budynku użyteczność publicznej w przypadku gdy mamy zbiorniki podziemne również zmniejszamy o połowę  i może wynosić 30 m.

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: odległość ZL V od stacji paliw
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 20, 2016, 22:08:57 »
Tak - zmniejszeniu podlega również odległość od odmierzacza (trochę dziwne ale jednak tak jest) do 30 m.
Mam swoje doświadczenia w stawianiu budynku w odległości mniejszej od wymaganej od zbiorników LPG. Kolega Kobra wkleił slajd w którym jest informacji o braku możliwości wnioskowania o odstępstw od przepisów - otóż właśnie jestem na etapie uzyskiwania takiego odstępstwa (w zakresie lokalizacji budynku ZL III od istniejących nadziemnych zbiorników) i wszystko wygląda na to że się uda. Co prawda ten tryb wymusiło starostwo na etapie wydania pozwolenia na budowę (pierwotny pomysł był na obliczenia stref zagrożenia), ale sprawa poszła dalej tym torem i niedługo powinien być finał sprawy (mam nadzieję że pozytywny).
W każdym razie jest to do ogarnięcia.

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: odległość ZL V od stacji paliw
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 21, 2016, 07:38:28 »
Tak też myślałem.
Tylko, że ten ust. 2 jest tak skonstruowany, że nie do końca jest jasny.
Myślę i mam nadzieję, że inni uważają podobne.
Czyli zbiorniki LPG podziemne to odległość od odmierzacza a nie tylko od samych zbiorników może być zmniejszona.

Offline Gazik

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: odległość ZL V od stacji paliw
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 27, 2016, 23:14:26 »
Witam. Mam sytuację w której mam stacje lpg z naziemnym zbiornikami. W odległości ok  20m chce postawić budynek usługowy. Czy jest opcja aby to zrobić? Może jakas ściana budynku z jakiegoś materiału,moze mur . Czy wkopanie coś zmieni?