Autor Wątek: Podrabiane drzwi przeciwpożarowe.  (Przeczytany 3718 razy)

Offline grzela

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 6.184
  • I smile like an angel, a heart like the devil.
Podrabiane drzwi przeciwpożarowe.
« dnia: Październik 30, 2014, 19:21:31 »
Wszystkie drzwi przeciwpożarowe w nowym szpitalu do wymiany. "Nie spełniały norm".

http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/wszystkie-drzwi-przeciwpozarowe-w-nowym-szpitalu-do-wymiany-nie-spelnialy-norm,482860.html

"Mówili nam, że produkujemy drzwi na licencji. A my je po prostu podrabialiśmy".

http://www.tvn24.pl/mowili-nam-ze-produkujemy-drzwi-na-licencji-a-my-je-po-prostu-podrabialismy,483295,s.html


Offline fajrmen

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 17
Odp: Podrabiane drzwi przeciwpożarowe.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2014, 21:56:45 »
Podpowie ktoś gdzie jest zapis, że drzwi przeciwpożarowe muszą posiadać dopuszczenie oraz trwałe oznakowanie o klasie odporności?

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Podrabiane drzwi przeciwpożarowe.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2014, 16:59:45 »
Poczytaj:
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 172
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłączenie na podstawie certyfikatu zgodności.

Aprobaty techniczne nakazują oznakowanie drzwi ppoż w następujący sposób:
3.3.19. Oznakowanie. Drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinny być
oznakowane tabliczką znamionową, w sposób umożliwiaj!cy identyfikację drzwi po pożarze.
Tabliczka powinna być mocowana na boku czołowym stojaka przyzawiasowego ościeżnicy,
prostopadłym do płaszczyzny skrzydła lub do boku czołowego przyzawiasowego skrzydła,
w górnej jego czę$ci.
Tabliczka znamionowa powinna zawierać co najmniej nastepuj!ce dane:
- nazwę producenta,
- nazwę i symbol wyrobu,
- klasę odporności ogniowej i dymoszczelności,
- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7590/2010,
- rok produkcji.
Ponadto każda uszczelka powinna być oznaczona znakiem zawieraj!cym typ, symbol
oraz identyfikację producenta uszczelki.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2014, 17:10:24 wysłana przez mariusz »

Offline fajrmen

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 17
Odp: Podrabiane drzwi przeciwpożarowe.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2014, 19:44:02 »
Poczytaj:

Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłączenie na podstawie certyfikatu zgodności.

akt uznany za uchylony, w nowym nie znajduję drzwi. To samo tyczy się pomp pożarowych dla urządzeń zraszaczowych, których ostatnio szukałem, w nowym rozporządzeniu nie mogę znaleźć.