Autor Wątek: Schody ewakuacyjne zewnętrzne  (Przeczytany 13305 razy)

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Schody ewakuacyjne zewnętrzne
« dnia: Sierpień 29, 2014, 22:38:17 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie: czy schody zewnętrzne służące do ewakuacji ludzi powinny mieć określoną odporność pożarową, skoro są zlokalizowane na zewnątrz budynku i nie są zagrożone oddziaływaniem pożaru?

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Schody ewakuacyjne zewnętrzne
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2014, 09:21:21 »
W polskich przepisach techniczno-budowlanych nie ma żadnych uregulowań w zakresie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych. U nas dopuszcza się takie rozwiązanie jedynie na drodze odstępstwa bądź rozwiązań zamiennych i zastępczych. Wówczas można skorzystać z rozwiązań brytyjskich: Approved Document B - Life Safety,  które zawierają następujące warunki:

1) schody zewnętrzne mogą być stosowane tylko w tych budynkach, gdzie jest co najmniej jedna wewnętrzna pionowa droga ewakuacji, obsługująca każde piętro,
2) schody zewnętrzne nie mogą być wykorzystane do ewakuacji ludzi z budynków, w których mogą przebywać duże grupy ludzi, nie będących ich stałymi użytkownikami,
3) w budynkach administracyjnych schody zewnętrzne mogą być wykorzystane tylko do ewakuacji personelu,
4) osoby opuszczające budynek schodami zewnętrznymi nie mogą być narażone na oddziaływanie wysokiej temperatury podczas pożaru; w związku z tym ściany budynku wokół schodów w obrysie do 1,80 m powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30 (wydaje się celowe przyjęcie przez analogię z polskimi "warunkami technicznymi" klasy odporności ogniowej REI 60); dopuszczalne jest zredukowanie "pasa ochronnego" do 1,10 m, ale tylko na najwyższym poziomie schodów, o ile nie są to schody prowadzące z piwnic na poziom terenu; klasa odporności ogniowej dotyczy także wszystkich otworów (drzwi, okna) znajdujących się w "pasie ochronnym", za wyjątkiem przypadków, gdzie zapewniono możliwość wyboru innego kierunku wyjścia, pozwalając w ten sposób uniknąć narażania się na negatywne efekty pożaru w przyległym budynku,
5) wszystkie drzwi prowadzące na schody zewnętrzne powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30 i być wyposażone w samozamykacze; nie dotyczy to pierwszych drzwi prowadzących na najwyższy poziom schodów, ale pod warunkiem, że istnieje tam tylko jedno wyjście na schody zewnętrzne,
6) od poziomu +6,0 m powyżej poziomu terenu schody zewnętrzne powinny być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, przy czym nie jest konieczne zastosowanie pełnej obudowy schodów; sposób zabezpieczenia powinien zależeć od lokalizacji schodów i ewentualnej ochrony przez elementy budynku.

W załączniku rysunek obrazujący powyższe wymagania.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Schody ewakuacyjne zewnętrzne
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2014, 09:50:39 »
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź