Autor Wątek: agregat w szpitalu  (Przeczytany 4411 razy)

Offline 01styczen

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 7
agregat w szpitalu
« dnia: Sierpień 08, 2014, 23:26:59 »
Witam
Czy są przepisy o składzie paliwa do agregatora prądu w szpitalu. Czy może być w piwnicy jak opałowy?

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: agregat w szpitalu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 09, 2014, 12:24:14 »
Przede wszystkim należy zacząć od informacji jaka ilość ma być magazynowana zapasu paliwa. Druga informacja - jakie paliwo. Zapewne będzie to ON.

Resztę Ci podpowiem, jak uzyskam powyższe informacje :)
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline 01styczen

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 7
Odp: agregat w szpitalu
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2014, 08:23:54 »
Dziękuje
 ON - czy jest o Tz powyżej 55 st. C,  zbiorniki 4x 1000 l,  2 płaszczowy, sąsiednie pomieszczenie obok agregatu
Czy jest szczegółowy przepis, czy WT jak dla kotłowni olejowej ?

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: agregat w szpitalu
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2014, 09:11:47 »
W tym przypadku pomieszczenie to traktowałbym równorzędnie z magazynem oleju opałowego, dla którego wymagania dotyczące odporności ogniowej podano w § 220 WT, czyli ściany EI 120, stropy REI 120, drzwi lub inne zamknięcia EI 60.

Lepiej nie iść w stronę traktowania tego pomieszczenia jako oddzielnej strefy pożarowej - gęstość obciążenia ogniowego pomieszczenia może wyjść powyżej 4000 MJ/m2 i wówczas wchodzą nam ściany na 240 min.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...