Autor Wątek: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego  (Przeczytany 19904 razy)

Offline mawil

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« dnia: Czerwiec 05, 2014, 10:38:35 »
Witam,

Poszukuję informacji o sposobie rozwiązania przyłącza do podziemnego zbiornika przeciwpożarowego.
Jestem w trakcie odbioru przez Straż budynku biurowo-warsztatowego w którym ze względu na brak sieci wodociągowej zaszła koniecznośc wykonania zbiornika o pojemności 100 m3 który usytuowany jest na terenie działki przy ogrodzeniu.
Niestety projektant niezaproponował rozwiązania sposobu poboru wody w przypadku pożaru więc we własnym zakresie zastosowaliśmy hydrant zainstalowany we włazie do jednej z 4 komór zbiornika. Niestety to rozwiązanie zostało zakwestionowane przy pierwszej próbie odbioru ze względu na złą średnicę zakończenia przewodu ssawnego ( dwie nasady 75) oraz brak możliwości pobory wody z drogi dojazdowej.
Może ktoś orientuje się w jaki sposób najtańszym i najszybszym sposobem można rozwiązać ten problem?.

Będę wdzięczny za konstruktywne pomysły :). Radek 

Offline laciok

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 571
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2014, 11:47:00 »
Witam, skoro masz określoną przez fachowców objętość zbiornika, musimy się zająć tylko i wyłącznie przyłączem do poboru wody. Niepotrzebnie inwestowałeś w hydrant. Wystarczyła rura tak jak na załączonym obrazku o przekroju fi110 wystająca pół metra od podłoża z kolanem 90^ zakończona połącznikiem na przyłączenie węża ssawnego W-110. Pamiętać należy o wykonaniu odpowietrzenia zbiornika. Jeżeli zbiornik graniczy z płotem tak jak pisałeś przyłącze zrób od strony drogi na równo z płotem i po problemie

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2014, 18:15:22 »
Pamiętać należy, że do stanowiska czerpania wody dla celów ppoż. (nasady dla straży) należy doprowadzić drogę pożarową, spełniającą wymagania określone w rozdziale 6 rozporządzenia MSWiA z dn. z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Głównie chodzi o zapisy paragrafu 12 ustęp 9-12 - plac manewrowy 20x20 m lub inne rozwiązania wskazane w ww. paragrafie.

Chodzi o zapewnienie swobodnego dostępu dla pojazdów straży pożarnej - króciec ssawny autopompy jest z tyłu pojazdu, węże ssawne są wężami sztywnymi etc....

I tu często rodzą się problemy w stosunku do sytuacji gdyby były hydranty zewnętrzne. Hydrant zew. to nie jest punkt czerpania wody i do niego nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline MIC

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 236
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 04, 2015, 07:53:30 »
Cześć, ma ktoś informacje a najlepiej norme odnosnie tego jakie wymagania musi spełniać punkt poboru wody przy zbiorniku wodnym?
"BROTHERHOOD OF FIRE FIGHTERS"

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 04, 2015, 08:23:38 »
Wymagania dla punktu poboru wody oraz stanowiska czerpania wody przy zbiornikach ppoż. reguluje norma PN-B-02857:1982 "Przeciwpożarowe zbiorniki wodne".  Wprawdzie norma jest bardzo stara, ale wciąż aktualna.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline MIC

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 236
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 04, 2015, 08:30:53 »
Ma ktoś z Was firmę która wykona punkt poboru wody?
"BROTHERHOOD OF FIRE FIGHTERS"

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 06, 2015, 20:50:37 »
Po co Ci jakaś wyspecjalizowana firma - pierwszy lepszy hydraulik jest to w stanie zrobić. Dwa przewody DN100, dwie nasady 110, dwa kosze ssawne, ewentualnie dwie zasuwy, odwodnienie i po problemie.

Offline MIC

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 236
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 06, 2015, 20:55:25 »
Samo zrobienie to nie jest większy problem, bardziej chodzi o to by zrobić to dobrze, zgodnie z PN i się pod tym podpisać.
"BROTHERHOOD OF FIRE FIGHTERS"

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 07, 2015, 08:18:13 »
Przyciśnij autora projektu żeby uzupełnił projekt. Jeżeli zaprojektował zbiornik to powinien być on zaprojektowany prawidłowo, co dodatkowo powinna potwierdzać pieczątka rzeczoznawcy.
Jak będziesz miał problem napisz na prv.

Offline duray

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 05, 2017, 16:47:29 »
Witam,

hydraulik może nie wiedzieć w jakich odległościach umieścić przewody ssawne (z zaworami zwrotnymi i koszami) od dna zbiornika i jego ścian - nie wspomnę już o płycie antywirowej. Poza tym należy pamiętać o pojemności roboczej która przy nieprawidłowym montażu przewodów ssawnych może się drastycznie zmniejszyć (na zbiorniku 100 można stracić nawet 12m3) - i później ubezpieczalnia będzie miała argument do nie wypłacenia odszkodowania - osobiście znam taki przypadek.

Proszę także zwrócić uwagę, że od 28.04.2017 mamy nową normę PN-B-02857:2017-04

Nasza firma specjalizuje się w podziemnych zbiornikach przeciwpożarowych - DURAY, +48 692 809 877

Pozdrawiam

Offline janosik

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 393
  • OSP & PSP
Odp: pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 05, 2017, 18:16:01 »
PN-B-02857:2017-04