 Wymagania w zakresie wyposażenia i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach
1.Obiekty (budynki, omłoty):
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
a)na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
1)zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL l, ZL II, ZL III lub ZL V;
2)produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;
3)zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
b)na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w punkcie 1 z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

Czyli gdzie jak w pkt. 1 nie ma kategorii ZL IV ?  Nie rozumiem tego .... :/ Proszę o pomoc 
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia

Offline zero-11

  • Search & Rescue
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 2.525
  • 84810
Odp: Gdzie te gaśnice
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2013, 17:53:14 »
Czyli gdzie jak w pkt. 1 nie ma kategorii ZL IV ?  Nie rozumiem tego .... :/ Proszę o pomoc 
chodzi Ci o podpunkt b)?
W PM o gęstości obciążenia poniżej 500 MJ/m2. No i chyba IN (inwentarskie). W ZL IV nie ma wymogu rozmieszczania gaśnic.
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2013, 18:07:49 wysłana przez zero-11 »

IT'S NOT SOMETHING YOU DO. IT'S SOMETHING YOU ARE!

Offline 12349

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 23
Odp: Gdzie te gaśnice
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2013, 18:25:38 »
Tak o pkt. b). No na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1 z wyjątkiem ZL IV no jak tam nie było ZL IV.
Pokręcone to ..... Ale chyba masz rację dzięki :D
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia

Offline zero-11

  • Search & Rescue
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 2.525
  • 84810
Odp: Gdzie te gaśnice
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2013, 18:31:50 »
to się czyta tak:
"na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1" - ZL IV nie było wymienione, więc żeby nie brać właśnie tego pod uwagę dorzucono
"z wyjątkiem ZL IV".
Czyli bierzesz pod uwagę wszystkie budynki niewymienione w pkt. 1 poza właśnie ZL IV.

IT'S NOT SOMETHING YOU DO. IT'S SOMETHING YOU ARE!

Offline 12349

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 23
Odp: Gdzie te gaśnice
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2013, 13:51:49 »
Dziękuję Kolego za pomoc :)
Pozdro :)
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia

Offline 12349

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 23
Odp: Gdzie te gaśnice
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2013, 13:55:09 »
Jeszcze mam takie pytanko bo tam jest też napisane że w budynkach niechronionych stalym urządzeniem gaśniczym a pamiętam że u mnie w szkole byly i hydranty DN 52 i gaśnice. Czemu tak ?
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia

Offline darek

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 319
Odp: Gdzie te gaśnice
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 16, 2013, 14:40:56 »
bo hydrant i gaśnice to nie "stałe urządzenie gaśnicze" tylko "podręczny sprzęt przeciwpożarowy". SUG to np. instalacja tryskaczowa, zraszaczowa, gazowa itp.

Offline 12349

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 23
Odp: Gdzie te gaśnice
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2013, 21:20:13 »
Dzięki Kolego :) Czyli jak jest ten hydrant to gaśnice muszą być rozmieszczone tak jak napisane jest wyżej ?
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia

Offline darek

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 319
Odp: Gdzie te gaśnice
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 16, 2013, 22:41:13 »
Stosowanie hydrantów i gaśnic regulują inne paragrafy. Nie jest to sprzęt zamienny.