cześć,
przenoszę tutaj pytanie które zadałem na innym forum ale jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi.



Mam korytarz ewakuacyjny (wydzielony EI60) na parterze będący połączeniem klatki schodowej i drzwi ewakuacyjnych z budynku (zgodnie z par. 256.5). Budynek ZLIII średniowysoki. Pod sufitem tego korytarza ewakuacyjnego mam na parterze wiele instalacji moim zdaniem palnych (izolacja przewodów ze spienionego kauczuku, korytka kablowe z przewodami, rury z PVC).

Moje pytanie:
Czy muszę jakoś obudować te instalacje a jeśli muszę to jak i w jakiej klasie? I jaki paragraf z WT o tym mówi - § 258.2?
Czy może być to sufit podwieszany EI30? A może musi to być sufit podwieszany EI60? A może wystarczy zwykły sufit z GK bezklasowy.



__________________
Wczytując się właśnie w przepisy dokonałem takiej oto konfrontacji lekko odchodzącej ot tematu głównego mojego zagadnienia.


Cytuj
§ 241. 1. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian
wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15, z uwzględnieniem § 217.

Cytuj
§ 258.2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo
zapalnych jest zabronione.

czyli w budynku SW ZLIII poziome drogi ewakuacyjne na poszczególnych piętrach (korytarze ewakuacyjne do klatki schodowej) będą obudowane ścianami EI30. Wysokość takiego korytarza to minimum 2,2m więc zazwyczaj na +2,2m jest montowany sufit podwieszany zazwyczaj modułowy bez żadnej odporności ogniowej. Nad takim sufitem mamy zazwyczaj mnóstwo instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zgodnie z WT materiały łatwo zapalne są to prawie wszystkie materiały klasy D i E oraz wszystkie F.
To co wydaje mi się najbardziej podatne na ogień w potocznym rozumieniu to z instalacji sanitarnych: rury z tworzyw sztucznych (PCV, polipropylenowe, polietylenowe), izolacja termiczna z kauczuku syntetycznego, izolacja termiczna z pianki polietylenowej; z instalacji elektrycznych są to wszelkiego rodzaju kable. Czy któryś z tych materiałów jest waszym zdaniem materiałem łatwo zapalnym?