Autor Wątek: Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...  (Przeczytany 16998 razy)

Offline gregor382

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...
« dnia: Grudzień 15, 2012, 13:57:43 »
Znajomy (doświadczony) zajmujący się sprawami ppoż twierdzi, że jeśli instaluje się oddymianie na klatkach schodowych, to zawsze też wydziela się te klatki (drzwi EI 30, ściany EI 60). Jednak z tego co ja rozumiem na podstawie przepisów techniczno-budowlanych, klatkę schodową należy wydzielić, jeśli jest przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego. Gdy jest np budynek mający dwie klatki schodowe, które tworzą dwa odrębne, niekrzyżujące się dojścia, to max długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 60 m (dla dojścia najkrótszego), a dla  drugiego długość większa o 100 % od najkrótszego dojścia. Jedynym warunkiem dopuszczającym wydłużenie drugiego dojścia jest niepokrywanie się i niekrzyżowanie tych dojść. Paragraf 245 WT, który mówi w jakich budynkach należy stosować klatki schodowe obudowane, zamykane drzwiami i oddymiane, nie narzuca obowiązku ich wydzielenia pożarowego. Nawet paragraf 249 ust.1 mówi, że ściany i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej powinny mieć klasę jak dla stropów jednak w ust. 2 zwalnia z tego obowiązku, jeśli klatka przebiega w obrębie jednej strefy pożarowej. Podsumowując zatem, nie każda klatka schodowa, która ma być wyposażona w oddymianie, musi być wydzielona pożarowo, czy mam rację? Chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat...

gOLKIER

  • Gość
Odp: Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2012, 19:57:16 »
Wg mnie oddymianie klatki schodowej bez wydzielenia pożarowego nie istnieje no chyba, że są już takie rozwiązania ale pewnie droższe niż owe wydzielenie pożarowe.
Oddymianie nie jest tożsame z zamontowanie klap oddymiających.
Oddymianie tzn. że w warunkach pożaru nie będzie na klatce dymu.

Offline Kamil K.

  • doświadczony rzeczoznawca ppoż., a na tym forum tylko:
  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 8
    • #Zostań w domu
Odp: Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2013, 14:40:27 »
Z par 245 nie wynika konieczność zamknięcia klatki drzwiami ppoż - robi się to na podstawie par 256, jeśli długość dojścia chcesz liczyć do drzwi klatki.

Z kolei wydzielenie klatki ścianami (i stropami) o klasie odporności ogniowej jak wymagana dla stropów wynika z par 249, ale nie dotyczy pionowych dróg komunikacji ogólnej przebiegających wyłącznie w obrębie jednej strefy pożarowej.

Podsumowując: każda klatka z par 245 powinna być wydzielona ścianami i stropami, o których mowa w par 249, ale niekoniecznie musi być zamknięta drzwiami ppoż.


Mój blog: www.ippoz.pl

Pobierz darmowe MiniPoradniki!

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 29, 2013, 11:47:50 »
Znajomy (doświadczony) zajmujący się sprawami ppoż

znam kiiiilku takich doświadczonych co po 20 lat w prewencji pracowali, a co do czego to w budynkach które "zostawili" zagrożenie życia się stwierdzało.
Wiem że to odwrotna sytuacja, do tej opisanej, ale doświadczenie nie równa się wiedzy...

Offline pietrus

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 30, 2013, 21:50:32 »
Zasada jest prosta:
- klatka oddymiana musi być obudowana ścianami i zamykana drzwiami (chodzi jedynie o eliminacje przenikania dymu).
- klatka która ma być oddymiana i dodatkowo stanowić odrębna strefę musi być obudowana ścianami i drzwiami oddzielenia p.poz.
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2013, 21:55:06 wysłana przez pietrus »

Offline Gulajski

  • Systemy oddymiania
  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Gulajski - Oddymianie
Odp: Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2016, 09:02:13 »
Nie prościej zasięgnąć wiedzy u inżynierów w firmach zajmujących się budową takich systemów oddymiania?
Taki kontakt jest niezobowiązujący a zwykle wiele rozjaśnia w danym temacie.
Jednakże lepiej najpierw sprawdzić referencje, czasem można trafić na wspaniałych "fachowców".
pozdrawiam

Offline blog-ppoz.pl

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 11
    • blog bezpieczny pożarowo
Odp: Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2016, 11:15:53 »
Zasada jest prosta:
- klatka oddymiana musi być obudowana ścianami i zamykana drzwiami (chodzi jedynie o eliminacje przenikania dymu).

Otóż to. Podobnie, jak pomieszczenie chronione SUG gazowym, musi być szczelne, a nie musi być wydzielone pożarowo (choć i to jest wskazane).
http://blog-ppoz.pl     blog bezpieczny pożarowo

Offline Docnadir

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: Oddymianie klatek schodowych oraz ich wydzielenie pożarowe...
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 29, 2016, 13:26:45 »
Ale teraz pytanie jakieś odporności pożarowej powinna być wydzielona klatka schodowa?? Cz wtedy korzystamy z par 249 który mówi o konieczności wydzielania klatki schodowej jak dla stropów budynku?? Czy korzystamy z par 232 ust 4?? bo dla przykładu dla budynku Kategorii C strop musimy mieć REI60 i wtedy ściany klatki także  a wg par232 ust 4 w budynku klasy C ściany już REI120. Więc jak wtedy mam wydzielić klatkę schodową którą obudowuje tylko dlatego aby uzyskać zgodnośc drogi ewakuacyjnej??