Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.

(1/2) > >>

gregor382:
Czy można nakazać zainstalowanie samozamykaczy w drzwiach EI 30 które oddzielają obudowaną klatkę schodową od kondygnacji? Jeśli tak to czy jest na to jakiś przepis? Logicznie rzecz biorąc takie drzwi powinny być cały czas zamknięte, aby w razie pożaru nie powodować szybkiego zadymienia klatki, mimo iż ta posiada system oddymiania. Zresztą system oddymiania na klatkach schodowych nie służy do tego aby oddymiać cały budynek tylko usuwać dym, który dostał się do klatki podczas otwarcia drzwi (EI30) w czasie ewakuacji ludzi.

flamis:
To zależy czy została przekroczona długość dojścia czy też jest to budynek który powinien posiadać oddymiane klatki schodowe. W pierwszym przypadku drzwi bez samozamykacza nie są drzwiami przeciwpożarowymi i nie mogą być zamontowane jako drzwi ppoż bez kompatybilnego samozamykacza. W drugim przypadku nie można nałożyć obowiązku montowania samozamykacza gdyż drzwi nie muszą być drzwiami oddzielenia pożarowego a zostały takie zamontowane bo były w projekcie. Nagminną praktyką wykonawców jest montowanie drzwi o parametrze EI 30 bez samozamykacza bo tak jest duzooo taniej. Wszystko zgadza się w projekcie a my mamy nadal byle jak zabezpieczony obiekt. Ja nakazuję na odbiorach wykonawcom bezwzględne montowanie odpowiedniego samozamykacza przewidzianego do tych drzwi. W przypadku kontroli okresowych drzwi które powinny mieć samozamykacze ze względu na przekroczenie długości dojścia nakazuję to znaczy Komendant nakazuje wyposażyć w samozamykacze. Na dobrą sprawę można by nakazać wymianę całych drzwi bo oddzielnie nie powinny być sprzedawane.

gregor382:
Dziękuję bardzo za obszerną i precyzyjną odpowiedź:)

fireman86:
czy mogę dostać podstawę prawną na to, że drzwi ppoż muszą być wyposażone w urządzenia samzamykające

Mroovka:
§ 240  pkt 6 WT

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej