Autor Wątek: Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.  (Przeczytany 12350 razy)

Offline gregor382

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Czy można nakazać zainstalowanie samozamykaczy w drzwiach EI 30 które oddzielają obudowaną klatkę schodową od kondygnacji? Jeśli tak to czy jest na to jakiś przepis? Logicznie rzecz biorąc takie drzwi powinny być cały czas zamknięte, aby w razie pożaru nie powodować szybkiego zadymienia klatki, mimo iż ta posiada system oddymiania. Zresztą system oddymiania na klatkach schodowych nie służy do tego aby oddymiać cały budynek tylko usuwać dym, który dostał się do klatki podczas otwarcia drzwi (EI30) w czasie ewakuacji ludzi.

Offline flamis

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 302
Odp: Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 03, 2012, 20:50:50 »
To zależy czy została przekroczona długość dojścia czy też jest to budynek który powinien posiadać oddymiane klatki schodowe. W pierwszym przypadku drzwi bez samozamykacza nie są drzwiami przeciwpożarowymi i nie mogą być zamontowane jako drzwi ppoż bez kompatybilnego samozamykacza. W drugim przypadku nie można nałożyć obowiązku montowania samozamykacza gdyż drzwi nie muszą być drzwiami oddzielenia pożarowego a zostały takie zamontowane bo były w projekcie. Nagminną praktyką wykonawców jest montowanie drzwi o parametrze EI 30 bez samozamykacza bo tak jest duzooo taniej. Wszystko zgadza się w projekcie a my mamy nadal byle jak zabezpieczony obiekt. Ja nakazuję na odbiorach wykonawcom bezwzględne montowanie odpowiedniego samozamykacza przewidzianego do tych drzwi. W przypadku kontroli okresowych drzwi które powinny mieć samozamykacze ze względu na przekroczenie długości dojścia nakazuję to znaczy Komendant nakazuje wyposażyć w samozamykacze. Na dobrą sprawę można by nakazać wymianę całych drzwi bo oddzielnie nie powinny być sprzedawane.

Offline gregor382

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2012, 09:02:56 »
Dziękuję bardzo za obszerną i precyzyjną odpowiedź:)

Offline fireman86

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 18
Odp: Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 29, 2017, 12:21:53 »
czy mogę dostać podstawę prawną na to, że drzwi ppoż muszą być wyposażone w urządzenia samzamykające

Offline Mroovka

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 882
Odp: Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 29, 2017, 13:39:39 »
§ 240  pkt 6 WT
Si vis pacem, para bellum

Offline pietrus

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 30, 2018, 18:45:07 »
Mogę prosić o przykładowy samozamykacz - typ/producent ? Podobno, taki samozamykacz musi mieć jakieś atesty umożliwiające stosowanie go na przejściach ewakuacyjnych ?

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 31, 2018, 15:24:57 »
Należy pamiętać jeszcze o tym, że jeżeli drzwi są dwuskrzydłowe to samozamykacz musi być na obu skrzydłach + do tego tzw. RKZ (regulator kolejności zamykania).

Offline Twein

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: Samozamykacze w drzwiach przeciwpożarowych zamykających klatki schodowe.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 03, 2018, 14:42:52 »
ASSA ABLOY DC340

karta produktu:
https://www.assaabloy.com.pl/Local/PL/Products/doorclosers/dokumentacja/DC340.pdf

Przy podwójnych "kantrygiel".