Autor Wątek: [Nasze scenariusze]Pożar w garażu podziemnym  (Przeczytany 3996 razy)

Offline Fistach

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.339
[Nasze scenariusze]Pożar w garażu podziemnym
« dnia: Lipiec 02, 2012, 11:57:56 »
Niedawno na forum zasugerowano w innym wątku rozegranie na łamach forum ciekawych scenariuszy. Po dzisiejszej (co prawda zupełnie innej) akcji przyszedł mi do głowy taki pomysł.

Dzień: Sobota
Godzina: 03:35
Po zgłoszeniu do SKKM/SKKP dowódca zastępu dowiaduje się, że z garażu podziemnego na nowym osiedlu mieszkaniowym wydobywają się kłęby dymu. Rozmawiając ze zgłaszającym ma podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu.
Zastęp dojeżdża na miejsce po 7 minutach od zaalarmowania.
Miejsce zdarzenia: Osiedle mieszkaniowe dużo budynków, dużo mieszkań i jeszcze więcej aut. Dojazd bezpośrednio pod bramę garażową, z której unosi się dym jest niemożliwy ze względu na zastawione drogi przez samochody osobowe. Kierowca dał radę podjechać około 150 m od bramy garażowej.
Garaż podziemny, znajduje się bezpośrednio pod 3 piętrowym (parter + 2 piętra) budynkiem mieszkaniowym. Na miejscu czeka zgłaszający z kolegami (również imprezowiczami); informuje on KDR, że bawiąc się na balkonie sąsiedniego budynku zobaczył gęsty dym wydobywający się przez szczeliny przy bramie garażowej.
Dym jest koloru czarnego. Garaż to jeden wielki garaż na cały kompleks budynków łącznie na oko50 aut. W podziemiach znajdują się również pralnie, pomieszczenia na rowery, wózki dziecięce itp. - z garaży jest bezpośrednie wejście na klatki schodowe.
Osiedle jest nowe i znajduje się na jego terenie (w promieniu 300 m) powiedzmy 3 hydranty (2 nasady 75 na każdym)

Jakie potrzebujecie jeszcze informacje?
Co dysponujecie do pomocy?
Co robicie?

Liczę na merytoryczną dyskusję. Jeśli temat się nie podoba to proszę moderatora o usunięcie.

Offline Feuerwehrmann

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 670
Odp: [Nasze scenariusze]Pożar w garażu podziemnym
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2012, 13:48:37 »
1. Z doświadczenia wiem, że na nowych osiedlach jest ochrona, a w garażach jest instalacja sygnalizacji pożaru, więc to zauważenie i zgłoszenie prawdopodobnie odbyłoby się szybciej niż przez jakieś nadźganego imprezowicza. No ale można założyć, że ochrona spała, a strefa pożarowa w garażu nie przekracza 1500m2 i nie potrzebna ISP.

2. Rozpoznanie po dojeździe na miejsce:
- sprawdzenie co się pali (samochód? wózki dziecięce?) i jak mocno zadymiony garaż i klatki schodowe (ile ich? jakimi drzwiami zamykane?),
- ocena zagrożenia dla mieszkańców, najprawdopodobniej decyzja o ewakuacji z budynku w zależności od pory roku na zewnątrz, do sąsiedniego budynku, autobusu itp.,
- odłączenie mediów: prąd, gaz,
- nie napisałeś jakimi SiS dysponujemy w pierwszym rzucie. Rozumiem, że będzie to GBA + GCBA, ilu ludzi, jaka obsada? Mimo wszystko nie zaszkodzi zadysponowanie jeszcze jednej sekcji.
- trzeba pomyśleć o konieczności zapewnienia sobie zapasowego sprzętu ODO - PGaz albo dowiezienie zapasu własnego JRG, być może aparaty dwubutlowe.

3. Działania:
- rozwinięcie,
- przeszukiwanie garażu z nawodnioną linią - dodatkowo z kamerą termowizyjną jeśli jest taka możliwość. Równocześnie próba uzyskania informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń - od ochrony, mieszkańców, z jakiś szkiców itp.

To tak z grubsza na początek.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2012, 16:21:44 wysłana przez Feuerwehrmann »
Zmienność decyzji świadczy o ciągłości procesu dowodzenia.

Offline Fistach

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.339
Odp: [Nasze scenariusze]Pożar w garażu podziemnym
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2012, 18:43:56 »
2. Rozpoznanie po dojeździe na miejsce:
- sprawdzenie co się pali (samochód? wózki dziecięce?) i jak mocno zadymiony garaż i klatki schodowe (ile ich? jakimi drzwiami zamykane?),
Okazuje się, że pali się już dwa samochody a od nich zaczynają się palić kolejne 2. Temperatura wewnątrz jest bardzo wysoka; duża ilość promieniowania cieplnego. Są 3 wyjścia na klatki schodowe z drzwiami EI 30.
- ocena zagrożenia dla mieszkańców, najprawdopodobniej decyzja o ewakuacji z budynku w zależności od pory roku na zewnątrz, do sąsiedniego budynku, autobusu itp.,
Na klatkce najbliżej źródła pożaru pojawia się niewielka ilość dymu.
- nie napisałeś jakimi SiS dysponujemy w pierwszym rzucie. Rozumiem, że będzie to GBA + GCBA, ilu ludzi, jaka obsada? Mimo wszystko nie zaszkodzi zadysponowanie jeszcze jednej sekcji.

na miejscu zastęp GBA, 6 osób (wyposażenie jak dla OSP) - przepraszam nie napisałem.
3. Działania:
- rozwinięcie,
- przeszukiwanie garażu z nawodnioną linią - dodatkowo z kamerą termowizyjną jeśli jest taka możliwość. Równocześnie próba uzyskania informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń - od ochrony, mieszkańców, z jakiś szkiców itp.

To tak z grubsza na początek.
Prowadzone działania gaśnicze (1 prąd - czym gasisz?) nie są wystarczające. Dodatkowo widoczność w środku to przy podłodze max 0,5 m.

Offline Pumba

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 234
Odp: [Nasze scenariusze]Pożar w garażu podziemnym
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2012, 09:02:09 »
Wyposażenie jak dla OSP.... nie jedno OSP ma lepszy sprzęt niż PSP ;p

Więc tak,
Odłączenie zasilania,

Zadysponowanie dodatkowych SiS

Prąd piany z szybkiego natarcia

kurtyna wodna,

Oddymianie,

Budowa zasilania
2 rota w AODO idzie przeszukiwać
Xyz