Kable Do Czujek P.poż.
« dnia: Listopad 15, 2005, 09:23:59 »
Cześć,

Nie jestem prewentystą i nie zajmuję się tym w żaden sposób, ale mam pytanie:

Czy przy instalowaniu czujników p.poż. kable do tych czujników (pod sufitem) muszą być zamurowane, czy mogą być w korytkach??

z góry dzięki za odpowiedź..

Witek
« Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2005, 09:24:09 wysłana przez Witold »

Do pobrania za darmo: KSIĄŻKA pt."Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych" + prezentacje do każdego rozdziału do pobrania!
Pobierz tutaj: sapsp.pl

straz98

  • Gość
Kable Do Czujek P.poż.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 15, 2005, 10:29:14 »
Mogą iść w korytkach

Offline MGNACZUS

  • Banita FM
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.469
  • Odwaga jest najpiękniejszą formą szaleństwa.
Kable Do Czujek P.poż.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2006, 21:15:04 »
Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo i tak każde przerwanie „połączenia” czujki (wykrywacza zadymienia) z centralką p/poż. wywołuje alarm. Generalnie przewody prowadzi się „korytkiem” lub peszlem. Są także czujki które impuls przesyłają drogą radiową. Tu także nie ma obawy. W sytuacji, kiedy rozładuje się bateria wywoła to alarm (brak łączności). Mercedesy w tej dziedzinie na pulpicie centralki wskazują stan akumulatorów (baterii).
„Wiesz jak rozpoznać strażaka w tłumie panicznie uciekających ludzi??
Zawsze będzie biegł w przeciwną stronę niż wszyscy inni…”

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Kable Do Czujek P.poż.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2006, 09:46:05 »
Jeżeli na linii są tylko czujki, to faktycznie nie ma wymagań co do mocowania kabla, byleby był to kabel z certyfikatem.
Natomiast jeżeli w linie wmontowane są elementy, które muszą pracować po wykryciu pożaru np. sygnalizatory akustyczne bez zewnętrznego źródła, to kabel musi zapewniać ciągłość dostawy energii, więc musi posiadać odporność ogniową 30 lub 90 minut oraz posiadać aprobowany system mocowań.

Offline ES

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: Kable Do Czujek P.poż.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2006, 19:51:06 »
Kabel w każdym przypadku powinien być mocowany do podłoża w sposób uniemożliwiający jego ruchy i przemieszczanie się, ponieważ z reguły jest to YnTKSY a więc żyły wykonane są z drutów powinien on posiadać system mocowań: korytka (najczęściej wydzielone dla instalacji teletechnicznych), rurki RVS lub podobne, lub w tynku w PESZL-u.
Nie dopuszczalne jest "rzucenie kabla" nad sufitem, musi być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 29, 2006, 15:24:53 wysłana przez ES »