Autor Wątek: obliczanie gęstości obciążenia - stolarnia - niuanse  (Przeczytany 1525 razy)

Offline firemanjg

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 50
obliczanie gęstości obciążenia - stolarnia - niuanse
« dnia: Czerwiec 11, 2011, 17:15:36 »
Witam!
 obliczam obciążenie ogniowe dla dużej stolarni i pojawiają się u mnie pewne wątpliwości. Obliczone obciążenie obiektu dla składowanych materiałów drewnopochodnych oscyluje ok 1500 MJ/m2. wszystkie materiały liczę w 100% ich masy, gdyż zapis w PN dotyczący "płyty drewnopochodne, ułożone w stosy ściśle, bez przekładek, o wymiarach stosów 1 m x 1 m x 1 m," traktuję dosłownie  a to z prostej przyczyny, że palety na których oni układają pocięte elementy nie trzymają tego wymiaru i tak samo niepocięte jeszcze płyty MDF są na paletach o wym 2,8x2,07x0,38 m. jeżeli liczyłbym obciążenie zakładając dla części materiałów 10% masy, zszedłbym do wartości 500<Q<1000 MJ.
Z góry dziękuję za sensowne podpowiedzi i własne spostrzeżenia.

« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2011, 17:30:25 wysłana przez robn »