Autor Wątek: Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach  (Przeczytany 3119 razy)

Offline krzyhens

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 197
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« dnia: Lipiec 21, 2005, 20:10:53 »
Witam, mam pytanie. Czy wie ktoś jaka norma reguluje lub ustawa ilość urządzeń przeciwpożarowych ( gaśnic, kocy itp.) na np. meczach żużlowych? Prosze o odpowiedź. Pozdro ;)  

Offline azotox

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 394
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 22, 2005, 08:47:08 »
Cytuj
§ 28. 1. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.

2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

B) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz.1138)

Offline krzyhens

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 197
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 23, 2005, 09:54:57 »
Azotox jesli mozesz to podaj mi pełen tytuł tej ustawy ;) Pozdr

Offline azotox

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 394
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 23, 2005, 12:00:29 »
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)


 

Offline wodnik

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 658
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2005, 21:30:39 »
Azotox - więc proponujesz 2kg lub 3dm3 na 300m2 powierzchni strefy pożarowej?

 
...........sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem.

Offline azotox

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 394
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 02, 2005, 12:23:49 »
Jeżeli nic innego nie ma w przepisach szczególnych, to tak.

Offline wodnik

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 658
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 02, 2005, 17:20:33 »
Jest jeszcze jeden warunek - musi to być obiekt budowlany.  
...........sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem.

Offline gambit

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 148
    • http://
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 04, 2005, 08:33:46 »
Bzdury wymyślacie koledzy !
Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
Od kiedy stadion żużlowy jest budynkiem !

Offline azotox

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 394
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 04, 2005, 10:23:55 »
Mylisz się gambit. Wziąłeś definicję z warunków technicznych dot. budynków, a to nie jest wszystko.

Offline wodnik

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 658
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2005, 10:59:28 »
qambit w gaśnice wyposaża się obiekty nie tylko budynki.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
 
...........sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem.

Offline gambit

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 148
    • http://
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 04, 2005, 15:36:34 »
Zgadza się wodniku, że stadion żużlowy jest obiektem budowlanym. Nie zmienia to faktu, że w cegle zasadą jest wyposażanie stref pożarowych budynków co potwierdza definicja strefy pożarowej - która ma odniesienie do warunków technicznych azotoxie.
Nie znalazłem aby ktoś określał powierzchnię stadionu jako strefę pożarową.
Zatem uważam, że wyposażenie stadionu żużlowego ( bez pomieszczeń ) w gaśnicę jest dobrowolne a ilość zależy wyłącznie od woli właściciela lub wskazań instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 

Offline wodnik

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 658
Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 04, 2005, 16:09:10 »
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
§ 28. 1. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.
2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.
3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
B) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.



qambit w rozumieniu ww. rozporządzenia strefa pożarowa występuje nie tylko w budynkach.
Zobacz § 4, ust.4, pkt 1 i § 6, ust.4, pkt 3, § 7, ust. 5. Jest pewna niespójność między rozporządzeniami MI i MSWiA w kwestii definicji strefy pożarowej, ale rozp. MSWiA jest rozp. naszego ministra i powinniśmy je egzekwować, a z niego niestety wynika obowiązek wyposażenia nawet stadionu żużlowego w gaśnice.
 
...........sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem.