U Zieglera pompa 1H ma 1 wirnik na niskim ciśnieniu, a pompa 2H ma dwa wirniki. Taka ostrukcja pozwala lepiej dobrac pompe do przystawki odbioru mocy - pompy 2H "kręcą się" ok. 2200 rpm, a 1H ok. 4000 rpm. Ziegler nie ma dostepnych przekładni którymi można by dostosować prędkości pto i pompy.
Większość pomp Zieglera jest w wersji 1H, oraz 2H na niskim ciśnieniu. Analogicznie pompa wysokiego ciśnienia jest oznaczana jako FPH 40-250-3H - więc ma 3 wirniki.
Jeśli chodzi o wydajności to jest tylko kwestia oznaczeń. Pompa FPN 10-3000 zgodnie z EN 1028 spełnia również wymagania dla FPN 10-2000 oraz FPN 10-1000. Najczęściej jest to ta sama pompa, niekiedy dławiona na wlocie ssawnym żeby ograniczyć wydajność i zapotrzebowanie mocy, lub z troche innym wirnikiem. Podobnie robią wszyscy producenci pomp.